Сообщение aleksandr » 04 апр 2018, 17:19

отключение Вт ноя 15, 2016 3:51 pm

включение Сб ноя 19, 2016 6:59 pm

отчет от председателя

АВАРИЯ.
Хронология.
Причины.
Последствия.

Хронология.
Выключение э/э - 15 ноября, вторник ~ 15.45.
Вторник, вечер. Установлены исправность ТП и КТПН. Начат визуальный осмотр линии.
Среда, 13.00. Закончен визуальный осмотр линии (без результата). Начаты работы двух лабораторий по поиску места повреждения.
В обычном варианте это занимает max сутки. Планировалось в среду к вечеру или четверг к обеду найти место, и приступить к ремонту. В этом случае, ремонт завершился бы в четверг к вечеру, э/э подали в этот же день.
Однако, лабораторные исследования в среду и четверг не показывали точное место аварии, а лишь примерное (~500 метров).
Пятница, утро. Начат "ручной" поиск места аварии. К вечеру удалось сузить зону до ~150 метров.
Пятница, вечер. Начат ремонт.
Суббота, ~17.00. Ремонт завершен.
Суббота, ~19.00. Испытания пройдены успешно.
Включение э/э - 19 ноября, суббота, 21.15.

Причины.
Короткое замыкание на соединительной муфте.

Последствия.
Летом 2016 г. разработана принципиальная схема аварийного э/снабжения.